33问答网
所有问题
当前搜索:
铜排载流量表(新) 国家标准
如何选择
铜排
规格,比如我的MCC柜所有电机总功率为104kW选什么规格的铜排...
答:
国标铜排载流量表
估算法 :单条铜母排载流量 = 宽度 (mm) X 厚度系数 双母排载流量 = 宽度 (mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数 )铜排和铝排也可以按平方数来 ,通常铜应该按 5-8A/ 平方 ,铝应该按 3-5A/ 平方 常用铜排的载流量计算方法 :40℃时铜排载流量 = 排宽 厚度系数 排宽 (mm...
怎么查
铜排
的
载流量
?
答:
1,查表 2、估算法:铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方。单条铜母排载流量= 宽度(mm) × 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) × 厚度系数 × 1.5(经验系数)3、常用铜排的载流量计算方法:40℃时
铜排载流量
=排宽×厚度系数 排宽(mm)-厚度系数为:母排12厚时为20;10厚...
铜排载流量国标
号?比如出自GB多少或者是IEC多少?
答:
我国目前尚无1000V 以下的电缆电线
载流量
的
国家标准
,而此部分电缆电线的使用量较大,有鉴于此,全国建筑物电气装置标准化技术委员会,已提出编制标准计划,上报国家技术监督局,将国际电工委员会IEC 60364-5-523 标准等同采用为国家标准。同时全国建筑物电气装置标准化技术委员会会同国际铜业协会将IEC 60364...
铜母线载流量
怎么算?
答:
100*10
铜母线
平放1965A竖放2025A,120*8 铜母线平放1940A竖放2110A,120*10铜母线平放2152A竖放2340A,选
铜排
的时候还要看具体应用场合(使用温度),负载率等因数。铜母线是制造电机绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电安装用导线等不可缺少的导电材料。密集型母线槽适用于交流三相四线、三相...
铜排载流量
是什么?
答:
铜排载流量
是铜排承载的电流大小。在配电房,在变电站,在发电站等地方,因为汇流的原因,导体需要承载的电流很大,在这种情况下,一般的设计人员都会采用铜排进行载流。铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放。还有铜排载流量也会随环境温度变化而变化,温度越高,载流量...
铜排载流量
有
国家标准
吗
答:
没有
国家标准
,只是电工手册有推荐的
载流量
标准。现在一般按照
铜排
使用在哪个产品中,这个产品通过型式试验为准。例如低压母线槽,一般只要你用某一规格的铜排做某电流等级的产品,只要温升试验通过即可。其他指标都不会有问题。
15*3的
铜排
的
载流量
怎么算?
答:
帮你查表,载流量如下。15*3的
铜排载流量(
使用于交流,铜排温度在70℃时)在以下气温时,25℃ 30℃ 35℃ 210A 198A 185A
铜排载流量
如何计算?
答:
铜排承载电流的计算工是为:40℃时
铜排载流量
=排宽*厚度系数;双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定);3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃];4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代);铜排[40℃]=铜排[25℃]*0.85。电缆载流量是指一...
如何计算
铜排
的散热量,额定电流为4000A
答:
有个
铜排载流量表格
,网上你找找看。4000A电流用 35度时2×(120×10
)标准
铜排。
如何计算配电柜
铜排
的
载流量
答:
铜排载流量
都是有
标准
规定的,跟温度和其他条件有关,一般情况按下面来选:铜母排截面 25℃ 35℃ 平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)15×3 176 185 20×3 233 245 25×3 285 300 30×4 394 415 40×4 404 425 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铜排载流量相关标准
80×6铜排载流量表
铜排过电流参考哪个标准
母排载流量查询表
500A用多大铜排
铜母排载流量对照表国家标准
铜排载流量验收标准
200×16的铜排载流量
铜排折弯计算器手机版